Ни с помощью Т20, ни с помощью ICP-CON I-7520AR на таком расстоянии не считать данные.
Адаптер Т20 предназначен для локального подключения к ТЭКОНу по месту. USB на такое расстояние не дотянется.
Как использовать ICP-CON I-7520AR в данном случае, вообще не понятно. Ведь у ТЭКОНа нет ни RS-232 в чистом виде, ни RS-485. Может конечно меня тех.поддержка поправит, но на сколько я помню RS-232 на USB разъеме ТЭКОНа не стандартный, а модернизированный КРЕЙТом и простым адаптером RS-232 с этого разъема данные не снять. Именно поэтому и используется адаптер Т20.
Самые простые способы:
- Поставить контроллер К104 и по Ethernet считывать данные;
- Использовать регистратор РИ-97 и считывать данные с ТЭКОНа флешкой;
- использовать адаптер USB-CAN АИ-89, но при таком варианте CAN надо тянуть до компа и не факт, что он будет нормально работать на таком расстоянии.