По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Да, Т-17 обладал большим количеством аналоговых входов. Но хорошо ли это, востребованно ли? Описывая все трубопроводы в одном контроллере, выигрываете в компоновке, но проигрываете в надёжности всей системы в целом, и усложняете программирование контроллера. При переходе на Т-19 придерживайтесь правила: один узел учета- один контроллер. Т.е. УУтепла резонно реализовать на одном контроллере Т-19.05.
Р.с. У вас чрезмерное количество токовых датчиков. "Уйдите" от токовых термометров на 4х- проводные.