Тема
: [Проблема]
Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М
Показать сообщение отдельно
04.12.2017, 11:49
#
5
Василий
Опытный пользователь
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
Re: Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М
Цитата:
Сообщение от
PiliC
Сопротивление на выключенном приборе J0 48 кОм. На остальных, как вы и пишете, порядка 100 Ом.
так не бывает. резистор на J0 выгорел
Василий
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Василий
Найти ещё сообщения от Василий