Тема: УСП-78 Modbus
Показать сообщение отдельно
Старый 09.09.2016, 14:00   #13
Zylo
Новичок
 
Аватар для Zylo
 
Адрес: РФ
Сообщений: 4
По умолчанию Re: УСП-78 Modbus

Цитата:
Сообщение от Dmitriy Посмотреть сообщение
Дорогие друзья, прошу внимательно прочитать страницу 29 и дальше текущего файла. Наиболее вероятно что прочитав данный текст вы найдете решение своего вопроса.
Был изменен параметр 010C в телепорте с о на 1. Так же данные не считывались из-за некорректной схеме с к преобразователю Uport 1150. После смены местами контактов 3 и 4 данные начали считываться.
Zylo вне форума  
 
Время генерации страницы 0.03943 секунды с 10 запросами