Здравствуйте.
Выполните подключение к контроллеру, загрузите очередь задач.
Изменения условно постоянных величин происходит непосредственно в алгоритме расчета расхода. Выбираем требуемый параметр - в ячейку напротив параметра указываем значение которое хотите записать, вводим его и нажимаем внизу меню кнопку запись.
В меню выведено отображение параметров, запрограммированных для индикации на экран.



Цитата:
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
На заводе 4 ТЭКОН-19 05М исполнения.
Прошли пусконаладочные работы. все как бы работает.
Необходимо изменить плотность газа в контроллере ТЭКОН19....
есть программа ТП20 ...есть база данных с диска BD-Т20 (папки Alg, Mod, Task,User).
Тэконы для учета природного газа.
Подключение к ТЭКОНУ по адаптеру Т20RS232-USB осуществляется отлично.
Считываем параметры для расчета...(0301, 0307 и др.)------отлично
Считываем основное меню - (имеются параметры 807C, 8004....8074, 0404, 0402, 0408, 805D и др.
На дисплее ТЭКОНА в меню вижу плотность (0,792) а через Телепорт такие данные в под параметром 8074 не отображаются. (пишет отсутствует в списке параметров модуля.)
Газ на днях подавать должны а как эту плотность поменять неизвестно!????
Подскажите пожалуйста что не так делаем!!!!!?
Вложение 151
Вложение 152)