Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Насколько я помню, у данных расходомеров пассивный ЧИ- выход. Отчего же нельзя?)
у них индукционный выход. И подключение их к ТЭКОНу расход показывает только тогда когда убраны все перемычки-джамперы и расход очень большой показывает. В руководстве по эксплуатации на рисунке 3.3 нету такого варианта установки перемычек-джамперов.