Здравствуйте.
Судя по описанной ситуации Ваш прибор необходимо отправить для диагностики в сервисный центр, так как таких "наводок" быть не должно.
Существует следующая методика проверки работоспособности токового канала на ТЭКОНе-19. На токовом канале (I0,I1,I2) отключенного контроллера, сопротивление должно быть в пределах 100 Ом. Если нет - значит токовый вход сожжен.