Цитата:
24 токовых
это входы Ми + N МКН. чем это грозит - при выходе из строя хоть одного токового датчика - все аналоговые датчики перестанут измерять (тк вместо мах 2 вольт на вход , на вход с сдохшим датчиком будет приходить от 24-36 вольт зависит каким напряжением Вы запитываете токовые датчики, а это приведет к тому что АЦП либо зависнет или выгорит вся практически аналоговая часть) . В Т19 (при тех же условиях) - Вы потеряете данные мах для 3 входов (Т19-06)