Добрый день. Для подключения ПЛК к ТЭКОН, скорее всего Вам понадобится преобразователь RS-232 - CAN (например,
А-98) или RS-485 - CAN (
АИ-80). (т.к. скорее всего Simatic S7-300 не имеет своего выхода CAN). По RS-232/485 адаптеры работают в протоколе FT1.2, описание которого открыто и находится
здесь (документ Руководство программиста Т10.06.59 РД-Д1 команды 11h 14h 19h 1Ch для работы с "внешними модулями"). P.S. если в конечном счете задача считывать архивы на компьютер, то почему бы не применить наше платное ПО - Искра или OPC-сервер?