Насчет Рабс=0.9 вопрос хороший! На неизвестной очереди с неизвестными параметрами объяснить одно из значений.... Способностями телепата не обладаю. О нечитаемых изображениях я сегодня уже писал.
По отказам могу предположить следующее. Раз в состоянии отказов система указывает "неверный параметр", то, видимо, у Вас испорчен номер параметра в одной из задач очереди, например, равен FFFF или что-то подобное. Попробуйте перезаписать очередь заново.
Возможно еще, в жесткой задаче "общие настройки" неправильно дана ссылка на параметры атмосферного давления и Тхи (хотя Тхи для газа и не нужно, номер его параметра проверяется).
В крайнем случае можете прислать считанные с прибора очередь и значения всех параметров (файлы *.tsk и *.prm) мне на почту gae@kreit.ru. Попробую посмотреть.