12.11.2012, 11:30
|
#2
|
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 90
|
Re: учет газа+ расчетный час и еще
lao, добрый день!
Довел вопрос до разработчиков. Ответ буду цитировать
- С предприятия приборы выходят откалиброванными, таких дефектов быть не должно. По закону Ома I=V/R. Посмотрите значение напряжения на этом канале и значение константы входного сопротивления, оно должно быть очень близко к 100 Ом.
Что показывает напряжение? Проверьте свою схему, отсутствие сдвига нуля.
- "Газ с заданными характеристиками" означает, что Вы сами, руками, заносите значения ряда параметров газа - динамическую вязкость и т.п. Это не коммерческий алгоритм.
Коммерческим является "расчет природного газа", например, перепадным методом.
Если Вы выведете в основное меню на лицевой панели требуемые параметры, можете их корректировать, см. соответствующие разделы руководства.
- Вопрос не понятен, описание чего нужно шаг за шагом?
Архив по суткам - запись идет в момент наступления расчетного часа расчетной даты, данные относятся к предыдущему месяцу.
__________________
Швецов Александр - <avs[at]kreit.ru>
ООО "КРЕЙТ"
|
|
|