Показать сообщение отдельно
Старый 14.04.2017, 14:38   #19
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Цитата:
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
Пароля нет. Тэконов 4 шт. и у всех так ...
почему отличие от картинок скриншотов все же есть которые у меня в меню и представленные выше.
Необходимые параметры в двух областях 0С (азот и СО2 - они меняются) и 1С (плотность стандартная - после изменения возвращается)
Вычислил что на плотность оказывают параметры находящиеся в 0С (меняли азот и СО2 - показания плотности сразу менялись).
Также у нас почему то - 1С Расч расх газа с задаными харрактеристика мощн датч расхода...
хотя мне говорили что закупались как природный газ.....хм..вот это странно то.
Может у кого тоже так??? Как плотность изменяете???
Вложение 154
Вложение 155
очередь задач выбрана не верно