Добрый день.
Действительно выходные напряжения всех каналов БП-63-00 составляют 24В. Как показывает статистика производства на основном канале напряжение не превышает 24В (в большинстве случаев 23.8В)
На дополнительных каналах установлены линейные стабилизаторы и напряжение даже с учетом разброса составляет 23.9 - 24.1В.

Почему при использовании БП-63-02 будут не использованы 2 выхода 24В ?
Уточните предлагаемую Вами схему подключения датчиков с использованием БП-63-02.

Как я понял Вы хотите подключить ВЗЛЕТ ЭРСВ. У этого датчика выход можно сконфигурировать как активный и тогда напряжение питания входных цепей не будет иметь никакого значения. Однако в данном случае все отрицательные линии всех датчиков будут соединены. (Схема подключения датчиков с активным выходом к Т-19 представлена в РЭ на Т-19 рис 3.3В)

2. Т19-10М выпускается серийно и доступен к заказу.