По умолчанию Re: усп-78

Цитата:
Сообщение от flur Посмотреть сообщение
так какие параметры нужно считывать из Текон опишите , у меня на Текон показывает температуру , давление и расход , как это прописать в УСП-78.
Добавлено через 5 минут
да программой prusp78 я тоже через АИ-80 нахожу УСП-78 даже считываю с него
информацию , вот как подключить к нему контроллер (какой) не знаю и очередь задач
тоже какая . из библиотеки надо выбирать а что не понятно?
1) Очередь задач, которая требуется для настройки УСП-78 - находятся в контроллере ТЭКОН-19, который Вы планируете опрашивать (их нужно считать напрямую с Т-19, библиотечные очереди задач Вам не подойдут, так как это примеры).
2) Программирование УСП-78 - происходит путем описание параметров (Вашего ТЭКОН-19) и назначение им адресации холдинг регистров, в программе prusp78.
3) Когда УСП-78 будет запрограммирован, выполняете подключение (ТЭКОН-19 - УСП78 - ПК "СКАДА").
4) В Вашей программе верхнего уровня Вы описываете какие значение холдинг регистра, Вам необходимо запрашивать с УСП78.