Показать сообщение отдельно
Старый 11.08.2016, 11:44   #7
daggets
Новичок
 
Аватар для daggets
 
Адрес: Махачкала
Сообщений: 25
По умолчанию Re: К104+функции на запись 5 (0x05) и 16 (0x10)

Цитата:
Сообщение от Dmitriy Посмотреть сообщение
Чем вы собрались удаленно управлять?
Считаю вопрос не корректным.
Цитата:
Сообщение от Dmitriy Посмотреть сообщение
Может перед тем как закупать оборудование нужно с нами созвониться и уточнить какая конкретно модель оборудования подходит под конкретную задачу?
Тут вы правы ! Я не только звонил но и приезжал в ИВП "Крейт" задавал конкретный вопрос: контроллер К104-01 в полном объеме поддерживает функционал ModBus`а был получен ответ: ДА!

Цитата:
Сообщение от Dmitriy Посмотреть сообщение
Если вы собираетесь использовать прибор не по прямому назначению, то вам не кажется что вы таки столкнетесь с трудностями?
Я им не гвозди забивал.
Цитата:
Сообщение от Dmitriy Посмотреть сообщение
Мы всё еще говоримо про К-104-1 или уже про другое наше оборудование?
Тут хочу подвести итог:
Ваши приборы как и системы автоматического регулирования и управления построенные на них, на просторах нашего предприятия зарекомендовали себя хорошо.
Но почему Вы не учитываете, что помимо использования ваших приборов на крупных предприятиях используются и системы построенные на оборудовании другого производителя и что весь этот зоопарк должен входить в единую АСУ ТП где SCADA совсем другого производителя.
Теперь почему я так возмущен.
Из всей плеяды Ваших коммуникационных контроллеров не использовал только К105 (не проходит по требованиям корпоративной безопасности).
Первое самое простое решение это ОРС, но при большом количестве приборов в сети обновление оперативных данных происходит очень медленно от 2 минут и больше, был исключен.
Второе АМ70 (А9 в связке с ИСКРой хорошее решение, но там где нет кроме ТЭКОН других систем и запись физико-химических показателей транспортируемого, добываемого и т.д продукта, ограничение или изменение направления движения через сервера обмена, ну это очень не удобно.
Третье УСП-78 все хорошо телеметрия довольна, но вот телемеханика страдает (запись в holding регистры необходима как воздух)
Четвертое К104-01 вот что должно было спасти от головной боли и наседания департамента, но увы.
Пятое К104 CAN-Ethernet и Яриска, операторы довольны ! но вещь не официальная и все еще сырая, а обмен с верхним уровне все еще под вопросом.

Пожелание!
Сделайте уже нормальный ОРС или расширите функционал ModBus`а.
daggets вне форума  
 
Время генерации страницы 0.04439 секунды с 10 запросами