Цитата:
Вопрос может быть глупый, а вы К105 в режим "РАБОТА" переводили? микропереключателем у разъема антенны?
|
Да, К-105 в режиме работа, специально проверял, когда считывал *.tsk. С него тоже считал на всякий случай - вдруг понадобится где завести.
Цитата:
Как прописывали сервер опроса и К105 в ИСКРе?
|
Текон прописал загрузкой из *.tsk
К-105 вручную записал. Как правильно заметили Тип указал 06С1.
Цитата:
Кстати, еще один вопрос: оператор связи какой?
|
Оператор связи Мегафон.
Подрядчики утверждают что связь работала в момент установки.
Звонок с телефона на симку в К105 вполне идёт, но трубку К-105 не снимает (правда незнаю должен-ли вообще это делать если позвонить с телефона)
Цитата:
Попробуйте ввести at+cbst=7,0,1
|
Теперь ошибка следующая K-105-Pokrovka (>>AT +CREG ? <<+CREG: 1,1 OK ) / /( >><0D><0A>+CME ERROR: 50<0D><0A> <<+CME ERROR: 50 )/( >><0D><0A>OK<0D><0A> <<OK ) / NO CARRIER
Текущие значения AT+CBST: (134),(1),(0). Другие ставить не даёт.