В Т17 закон ПИД напрямую не предусмотрен. Есть минимальные функции регулирования ("стандартные регуляторы&quot - включить-выключить выход в зависимости от какого-нибудь параметра, например, при выходе за допуск). Есть генераторы тока, выдача наружу какого-то параметра в виде тока 0-20 / 4-20мА.
Подробнее: Т10.00.41 ИН - Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-17. Инструкция по настройке (с.60-63).

Есть другой прибор - регулятор МИР-61. Поддерживает регулирование ПД (не ПИД), имеет 3 входа температуры (ТСМ/ТСП) и ШИМ-выходы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ. Интерфейс CAN-BUS. Программируемый (загружаемая очередь задач). Работают системы регулирования отопления (поддержание температурного графика) на МИР-61 в связке с ТЭКОН-19 (ТЭКОН-19 учет, МИР-61 регулирование, у обоих приборов интерфейс CAN-BUS, обмениваются информацией друг с другом).
Подробнее см.: Т10.00.61 РЭ - Регулятор МИР-61. Руководство по эксплуатации