Показать сообщение отдельно
Старый 22.09.2016, 20:47   #7
Melp
Новичок
 
Аватар для Melp
 
Адрес: SAmara
Сообщений: 3
По умолчанию Re: Как проверить канал измерения?

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Для начала разберемся какого исполнения у Вас ТЭКОН-19 (судя по описанию, скорей всего 06М - 4-входа сопротивления)
Да такой.
Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Задаете Вы сопротивления (а не температуру), показывает у Вас что? 50Ом или 50С.
Где Вы смотрите значение?
На калибраторе я как раз задаю температуру, а он автоматически переводит его в нужное сопротивление, в зависимости от того какой датчик выбран в настройках калибратора.
Смотрю в пункте меню где текущую температуру на канале показывает, и там -50С
Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Попробуйте закоротить перемычками неиспользуемые 3 - канала и тестировать один.
Попробую.

Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
И ещё одна мысль- попробуйте изменять полярность на подключениях Jr+ Jr- и Ur+ Ur-
Попробую перемычки установить везде а если не поможет полярность смонить подключения.
Melp вне форума  
 