Показать сообщение отдельно
Старый 08.09.2010, 09:38   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Связь Тэкон-17 с ультразвуковым расходомером SONOFLO SONO 3000

1. Если Ваше непонятное сокращение о длительности импульса "15 Мик" означает 15 микросекунд, тогда действительно ТЭКОН ловить столь короткие импульсы не будет, см. РЭ на ТЭКОН. Если же это означает миллисекунды, тогда хорошо.
2. Далее. Частота единицы герц - это для ТЭКОН не частота, она по-нормальному меряться не будет, нужны сотни герц. В терминах РЭ и инструкции по настройке ТЭКОН вход должен быть описан обязательно как числоимпульсный.
3. Можете прислать настройку Вашего ТЭКОН - созданный программой Диалог файл .bfm на мою почту gae@kreit.ru. Посмотрим, что Вы там наваяли; только укажите в письме, кто Вы и что Вы хотите.
4. Последнее - провеьте электрическую схему подключения, чтобы все перемычки соответствовали требуемому РЭ положению.
gae вне форума  
 