Показать сообщение отдельно
Старый 02.10.2007, 13:46   #4
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию ТЭКОН-17 с CAN

Настройка Т-17 (номер-01:49, частота 01:A5) абсолютно правильная. Еще проверьте:
1) Что джампер EN_PROG на Т-17 не установлен
2) Правильна ли полярность H и L на Т-17. То есть правая клемма (номер 10) МУ-71 должна быть соединена с правой клеммой (номер 5) Т-17 (соответственно, левая /9/ - с левой /6/).

Вообще конфигурация работоспособная, была проверена с Искрой, обмен есть при аналогичной настройке Т-17 и подключении.
Andrew вне форума  
 