По умолчанию Как связать Текон 17 с Hayes модемом. Что необходимо?

"На Т17 код 0058 и 1920. Через "0"-модемный кабель Hayes_TEK определяет, что скорость 9600, хотя на Т17 в экране другие данные. Пробуем разные варианты по скорости, больше через Hayes модем работающий на арендованной линии связь непоявилась."
В Вашем случае скорее всего установлена перемычка "Prog en", которая находится на колодке МЧВ0 над раъёмом интерфейса с правой стороны. Она устанавливает принудительно скорость 9600 и работу только с ПЭВМ. Чтобы вступили в действие записанные в константах пользователя настройки интерфейса надо снять перемычку и перезапустить Тэкон.