По умолчанию ТЭКОН 17 и МТП-73

Клемма 13 (I2+) /согласно РЭ на МТП-73/ это вытекающий ток для МТП-73. Провод с нее должен идти на RXD- ТЭКОНа.
А TXD+ с ТЭКОНа - на клемму 14.
Еще проверьте установку джамперов согласно инструкции по монтажу Т17 (вариант в - двухпроводная схема подключения с активным приемником)
Сетевой номер ТЭКОН-17 Вы назначили правильно - в МТП-73 канал выбирается по совпадению с сетевым номером, так что в настройке все в порядке.

Кстати, клеммы на МТП-73 намеренно обозначены стрелками, потому что с токовым интерфейсом, как ИРПС (он же токовая петля), проще ориентироваться понятиями не + и -, а втекающий-вытекающий ток. В руководствах пользователя для ИРПС мы обозначаем + вытекающий по отношению к данному прибору ток.

В Телемосте "МТП" - это старый мультиплексор, МТП (Т10.00.15).
Опции "МТП-73" в Телемосте пока нет.
МТП Т10.00.15 не так давно был снят с производства с заменой на МТП-73. Здесь есть наша недоработка.
Так получилось, что "Телемост" пока не был доработан, чтобы добавить этот пункт в диалог выбора вида связи.
Выберите опцию RS-232, скорость 19200.
Объяснение в том, что мультиплексор МТП-73 обменивается с ПК на фиксированной скорости 19200. Должен работать.

Для работы со всеми ТЭКОН кроме бесплатных программ предлагается программный диспетчерский комплекс "Искра".