Здравствуйте.
Через программу телепорт заходим в основные настройки АИ-88. Выбираем параметр 0200 "Список номеров M-bus" там указываем запрашиваемый номер Т-19б по MBUS, если несколько контроллеров, (нажимаем правой кнопкой на параметре и выбираем "отобразить индексные параметры"), указываем все контроллеры подключенные к шине MBUS.
Джамперы на контроллере К-104 переведите в режим "работа". Также в настройках К-104 пропишите время ожидания 500мс.
Цитата:
Сообщение от Vladblok
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла проблема по установке связи с Текон-19Б через контроллер Ethernet К-104. Текон-19 подключен к контроллеру К-104 по шине CAN BUS.
Программой Телепорт виден только контроллер К-104 с сетевым номером КЭН-БАС 00 и адаптер кэн-бас Аи-88 с сетевым номером КЭН 02. Расстояние между ТЭКОН-19Б и К-104 не более полуметра. Настройки ТЭКОН-19Б сет номер М-бас 01, описание М-бас 08, скорость М-бас Е800(1200). Такие же установлены и в АИ-88, кроме адреса, адрес КЭН 02.Пробовал с включенным и выключенным джампером №1 ни в какую. ТЭКОН-19Б Т10.00.91-02. Мб какие-нибудь другие параметры нужны?
|