Показать сообщение отдельно
Старый 21.01.2016, 10:20   #1
Sinner666nv
Новичок
 
Аватар для Sinner666nv
 
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 5
проверено ТЭКОН -17. ТЭКОН-17. Расчет энтальпии ЭН. Расчет тепла ЭН.

Доброго времени!
У нас возникла проблема с расчетом тепла ЭН.
Датчики температуры, расхода, давления установлены на каждом трубопроводе.
Архивация на них прописана.
Но расчет тепла не соответствует действительности.
Вчера вывели на условные датчики тепло и энтальпию ЭН.
Значения ПСВ и ОСВ по теплу (Q) на условных датчиках и расчетные Т17 практически одинаковые,
но должна быть разница между ними в два раза ибо потеря температуры почти 50 градусов.
Показания энтальпии по трубопроводам на условных датчиках отличается в сотни раз.
1) По отчётам видно, что Т17 не правильно рассчитывает энтальпию и как следствие тепло.
Реально dQ должно быть значительно больше.
2) Как нам реализовать правильный расчет dQ?!
Вложения
Тип файла: zip Для КРЕИТ.zip (1.64 Мб, 7 просмотров)
Sinner666nv вне форума  
 
Время генерации страницы 0.04393 секунды с 11 запросами