Здравствуйте, форумчане!
Помощи так и не получила, придётся отвечать самой же для всех кто столкнётся с подобными "граблями" в будущем:
Как выяснилось, контроллер К-104 исполнения 01 конфигурируется ТОЛЬКО программой config_k104_modbus.exe. Программа, мягко говоря, странная, производитель не озадачился составить по ней описания.
Сетевой адрес меняется в поле: "Настройки Modbus/TCP" -> "Общие настройки" -> "Адрес по шине CAN-BUS, Hex". Но не всё так просто.
Изначально подменю "Настройки Modbus/TCP" отсутствует и чтобы оно появилось вам придётся пройти по пути "Файл" -> "Новый", или же скачать конфигурацию из контроллера по пути
"Обмен с К-104 TCP/Modbus" -> "Поиск", а затем "Обмен с К-104 TCP/Modbus" -> "Чтение из К-104 TCP/Modbus".
Окно "Общие настройки" тоже с сюрпризом. В нём есть неактивное поле ввода MAC-адреса и чтобы окно закрылось по нажатию кнопки "Применить", программа требует непременно ввести МАС-адрес (для случая, если вы скачали конфигурацию из контроллера). Вводить что-то в поле, которое защищено от ввода, то ещё удовольствие. И это реально смущало, пока опытным путём не выяснила, что настройки сохраняются и без подтверждения кнопкой "Применить". Кто бы мог подумать?!
Ну и напоследок: следите за состоянием поля "Адрес по шине CAN-BUS, Hex", имеет свойство самопроизвольно сбрасываться по любому чиху, после чего помогает лишь пересоединение с прибором.
ВОПРОС ЗАКРЫТ
Добавлено через 3 минуты
P.S. Связь проверяла по CAN-шине, переключатель "1" трогать не надо (положение "OFF"), всё заливается и скачивается в рабочем режиме.