Показать сообщение отдельно
Старый 10.11.2014, 21:48   #3
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Библиотека_задач_Т19

В закрытой независимой системе теплоснабжения при равенстве текущих показаний расходомеров прямой/обратной т/магистралей (разумеется в пределах погрешности измерений), по большому счету все равно, какой алгоритм вычисления записан в контроллере (открытая, либо закрытая система). Но при значительном расхождении показаний мы получим неверное значение текущей потребленной тепловой энергии. И при отрицательном небалансе расходов (показания расходомера пр.т/магистрали меньше показаний расходомера, установленного в обратной т/магистрали), получим отрицательное значение потребленной энергии.
Что и имело место у одного из заказчиков.
Василий вне форума  
 
Время генерации страницы 0.03985 секунды с 10 запросами