ТЭКОН-19 - прибор с гибкой загружаемой очередью задач, на каждом объекте список задач и их параметров могут быть свои, изготовитель ничего о них не знает. Поэтому для считывания информации из прибора список задач и параметров надо знать обязательно.
Выходов у Вас два.
1. Найти ту организацию, которая запускала ТЭКОН в эксплуатацию, и получить данные от нее (очередь задач в виде файла .tsk).
2. Взять с нашего сайта программу ТЕЛЕПОРТ и базу данных БД, подойти с ноутбуком к ТЭКОНу, связаться с ним через один из интерфейсов, считать очередь задач из прибора.
Далее в любом случае надо разобраться, что какая задача делает и какой параметр
что (с точки зрения физики учета) означает, т.к. в общем случае названия задач и параметров к объекту не привязаны, обозначений типа "общий расход воды по цеху номер 5" в приборе нет.
И два предупреждения!!!
1. В РЭ на ТЭКОН-19 указано, что интерфейс RS-232 является технологическим, и общаться с прибором через него в эксплуатации НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
2. Все обмены выполняются основным процессором прибора, поэтому соблюдайте разумный период запросов, не лезьте каждую десятую долю секунды, а то просто не дадите ему работать. Тем более что основная часть информации в ТЭКОН обновляется не чаще раза в секунду, а то и более, 5-10 секунд.