Показать сообщение отдельно
Старый 22.06.2012, 10:41   #5
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Тэкон-19 подключение к нескольким ДП

Добрый день.
Сложный вопрос.
МОХА это не просто преобразователь RS - Ethernet.
Его можно настроить как виртуальный СОМ, как ТСР
сервер, как UDP сервер ( это я говорю на основании
документации т.к. сами мы такого не пробовали).

Если он работает как виртуальный СОМ, с другой
машины Вы до него не достучитесь, если как ТСР
сервер, то непонятно кто и в какое время разрывет
ТСР сеанс.

Надежно будет работать только связка "еще один
УСП и ещё одна МОХА".

Варианты МОХА с RS485 в режиме ТСР сервер + 2 УСП с RS485 работать должны но не проверялись..

ОРС сервер предоставляет возможность работать
по любому типу связи.
Konst вне форума  
 
Время генерации страницы 0.03956 секунды с 10 запросами