Добрый день.

Посмотрел номенклатуру Fluxus Flexim.
Практически у всех данных приборов есть выход оптореле 26В 100мА, который может выполнять фунцию импульсного выхода с весовым коэффициентом.
Возможно правильнее использовать этот выход, если не требуется измерять мгновенное значение расхода.

Выход, используемый Вами, как я понял, частотный, с характеристиками 24В 5000Гц 4мА.
В приборах Т-19 частота выше 1000Гц не регламентируется.
(метрологически не аттестована) хотя возможность измерения до 10000Гц есть. К сожаленю в РЭ на расходомер не указана схема подключения и диапазон допустимых токов коммутации - возможно 500мкА действительно недостаточно (хотя это по крайней мере странно). Наверное можно попытаться переключить джамперы в режим 10мА. Если у расходомера просто будет ограничение тока на уровне 4мА этого будет достаточно для
срабатывания входных цепей Т-19.

Что касается расположения джамперов.
Т.к. джамперы могут располагаться как в верхней линейке, так и в нижней, в зависимости от исполнения прибора, в РЭ указано расположение джамперов при угле обзора со стороны их установки.

Относительно схем подключения.
Напряжение "-"24В в схемах подключения указано с целью показать допустимость переполюсовки сигнала, однако входные цепи воспринимают сигнал напряжением от 0 до +24В, где диапазон (0-3)В соответствует значению сигнала логический "0", а диапазон (3-24)В соответствует логической "1". Никаких схем смещения входных сигналов до настоящего момента ещё не требовалось.

В схемах подключения стоит обратить внимание на изменение полярности подключения датчика при выборе активного или пассивного вариантов. В РЭ это отражено знаками "+" и "-"
на схемах.