Показать сообщение отдельно
Старый 12.04.2012, 08:27   #8
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Текон 19 джамперы

Здравствуйте.
Расходомер Flexim требует ток от 1 до 4 мА. При схеме с 500 мкА импульсы заваливаются.
Подключили по схеме с активным сигналом (общий -), схема В. Но в документации скорее всего ошибка - указан диапазон "1"= от 5 до 24 В, "0"=от -24 до +3В. Но на самом деле "0" = от -24 до -3 В. Как только сделали смещение сигнала в отрицательную область, Тэкон начал таки считать частоту. Задавали частотный выход расходомера на диапазон от 0 до 1 кГц. Фильтр 250 Гц на входе Тэкона отключен. Пришлось докупать сопротивлений для смещения сигнала. Расход считаем, но, ребята, с такой документацией далеко не уедешь.
 
 
Время генерации страницы 0.03729 секунды с 10 запросами