Показать сообщение отдельно
Старый 01.04.2012, 20:03   #3
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Текон 19 джамперы

Пытаемся подключить частотный выход расходомера Fluxus Flexim (открытый коллектор, два контакта \"+\" и \"-\", ток не должен превышать 4 мА) к Тэкон 19-06. Подключаем по схеме В (варианты перемычек -джамперов при подключении ИП с числоимпульсным или частотным входом), Тэкон не читает частоту, хотя параллельное подключение мультиметра показывает заданную частоту (300Гц). Есть ли какая-нибудь хитрость при подключении частотного входа (как с термодатчиками, пока не поставишь перемычки на неиспользуемые входы, рабочие входы для термосопротивлений не работают). Можно ли в моем случае подключать по схеме Б? Если честно, схемы подключения частотного входа не совсем понятны, сколько проводов используется в схеме В, соединяется ли \"+\" источника с ограничительным сопротивлением перед транзистором? Нужно ли выставлять какие-нибудь дополнительные параметры для активации частотного входа? Как проверить его работоспособность с помощью задатчика?
 
 
Время генерации страницы 0.03796 секунды с 10 запросами