Вернуться   Форум КРЕЙТ > Поиск по форуму

Показано с 1 по 1 из 1.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: Zylo
Раздел: Настройка 09.09.2016, 14:00
Ответов: 13
Просмотров: 35,321
Автор Zylo
Re: УСП-78 Modbus

Был изменен параметр 010C в телепорте с о на 1. Так же данные не считывались из-за некорректной схеме с к преобразователю Uport 1150. После смены местами контактов 3 и 4 данные начали считываться.
Показано с 1 по 1 из 1.

 
Быстрый переход

Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.04109 секунды с 9 запросами