Вернуться   Форум КРЕЙТ > Поиск по форуму

Показано с 1 по 4 из 4.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: daggets
Раздел: Настройка 31.08.2016, 10:42
Ответов: 13
Просмотров: 35,318
Автор daggets
Smile Re: УСП-78 Modbus

Проверьте настройки порта. страницы 2-10, 2-11, 2-12

http://http://www.moxa.ru/files/manuals_USB/uport_1100_series_user_s_manual_e8_0.pdf
Раздел: Настройка 30.08.2016, 15:46
Ответов: 13
Просмотров: 35,318
Автор daggets
Smile Re: УСП-78 Modbus

1. Какого исполнения УСП.
2. По какому интерфейсу вы его опрашиваете.

Подобного рода ошибка возникает, когда ModBus "сидит" на RS485 интерфейсе а ты его опрашиваешь RS232 интерфейсом и наоборот.
Раздел: Настройка 22.08.2016, 12:48
Ответов: 13
Просмотров: 35,318
Автор daggets
Post Re: УСП-78 Modbus

Адресацию в modbus параметрах, используйте типизированную вместо стандартной, и начните с "0" (нулевого адреса) типа: 0,2,4,6, и т.д.
Раздел: Настройка 19.08.2016, 15:44
Ответов: 13
Просмотров: 35,318
Автор daggets
Re: УСП-78 Modbus

Настройки сделанные утилитой prUSP78.exe можете представить ?