Поиск: Сообщения от: Yaric
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 20.12.2023, 13:05
Ответов: 13
Просмотров: 4,995
Автор Yaric
Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Шина CAN позволяет такое. Обратите внимание на этот параметр в УСП-178. При интенсивном обмене по шине УСП может не дождаться ответа от Тэкон.
Раздел: Программное Обеспечение 30.11.2023, 08:33
Ответов: 0
Просмотров: 1,906
Автор Yaric
В работе Обновление данных в "ИСКРе"

Приношу свои извинения пользователю Алек. В результате сбоя в работе форума тема удалилась.
Оригинальное сообщение:
При опросе прибора Текон-19, из за неправельной первоначальной настройке,...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 03.11.2023, 10:20
Ответов: 13
Просмотров: 4,995
Автор Yaric
Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Я Вам указал инструкцию - Вы делаете с нарушением инструкции. Мы не можем гарантировать работоспособность оборудования, которое смонтировано с нарушениями Руководства по эксплуатации.
Сделайте в...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 31.10.2023, 08:51
Ответов: 13
Просмотров: 4,995
Автор Yaric
Re: УСП-178 неверно считывает показания.

https://kreit.ru/files/tekon-19/t19res.pdf стр. 21 п. 4.1.6.3
У Вас терминаторы стоят на каждом устройстве - это не правильно.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 26.10.2023, 13:26
Ответов: 13
Просмотров: 4,995
Автор Yaric
Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Добрый день!

Укажите скорость и сетевые номера, а так же расстановку терминаторов. (можно прямо на схеме).
У Вас сеть проложена "шиной" - не "звездой"?
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 19.10.2023, 08:43
Ответов: 1
Просмотров: 3,655
Автор Yaric
Re: пароль наладчика

1. 3 ошибки.
2. на 3 часа

То есть, если Вы 3 раза ввели неверный пароль, то прибор в течение 3-х часов не позволит изменить уровень доступа, даже при вводе верного пароля.
Раздел: Программное Обеспечение 21.09.2023, 13:25
Ответов: 3
Просмотров: 2,431
Автор Yaric
Re: Некорректное отображение названий параметров

Добрый день.

У Вас произошел разряд встроенного элемента питания - требуется его (элемента) замена. Также необходимо выполнить запись имен очереди задач.

Исходя из сообщения в ПО Телепорт...
Раздел: Разное 18.09.2023, 09:19
Ответов: 5
Просмотров: 3,729
Автор Yaric
Re: Тэкон-19 не считает перегретый пар

Тэкон-19 пишет на дисплее "Ошибка длины"?
Скорее всего у Вас данные помещаются в архивы нештатного расхода и тепла, поскольку фиксируется нештатная ситуация - отказ датчика. Более точно можно...
Раздел: Разное 06.09.2023, 11:17
Ответов: 5
Просмотров: 3,729
Автор Yaric
Re: Тэкон-19 не считает перегретый пар

Здравствуйте!
Ошибку "Gпер пар, тн" кто пишет?
На дисплее прибора информация отображается? Корректно?
Раздел: Настройка 05.09.2023, 16:23
Ответов: 1
Просмотров: 2,001
Автор Yaric
Re: Контроллер Ethernet К-104 смена ip

Здравствуйте!
Вы поменяли IP. Переключите dip-switch в положение OFF и перевключите контроллер К-104. Он перейдет в "работу" и будет отвечать на настроенный IP-адрес.
Подробнее в Руководстве по...
Раздел: Программное Обеспечение 05.09.2023, 16:11
Ответов: 2
Просмотров: 2,276
Автор Yaric
Re: Диалог - Тэкон не печатает

Здравствуйте!
Контроллеры Тэкон-17 и сопутствующее ПО не выпускается более 10 лет. На текущий момент поддержка и сопровождение данного оборудования и ПО прекращена. Тем не менее поверка и ремонт...
Раздел: Программное Обеспечение 06.06.2023, 13:31
Ответов: 2
Просмотров: 2,210
Автор Yaric
Re: Принт-19 проблема со связью после замены симкарт

Здравствуйте!

Проверьте наличие услуги CSD. Наличие услуги "мобильный интернета" не гарантирует наличие CSD.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 03.02.2023, 09:29
Ответов: 8
Просмотров: 4,453
Автор Yaric
Re: Т-17, отказ: Не сохр инф ОЗУ

Добрый день!
Рекомендую воспользоваться услугами нашего Сервисного Центра. Прибор можно отправить любой транспортной компанией с сопроводительным письмом в произвольной форме.
Если Вы используете...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 25.01.2023, 08:18
Ответов: 2
Просмотров: 4,415
Автор Yaric
Re: ТЭКОН-19 <-> АИ106 <-> МВ110-8А

Здравствуйте!

Адаптер АИ- работает по протоколу Modbus/RTU. Убедитесь, что ведомое устройство так же работает в этом протоколе. Проверьте скорости, сетевые номера и т.д.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 24.11.2022, 08:54
Ответов: 3
Просмотров: 3,807
Автор Yaric
Re: ТЭКОН-17 доступ к архиву

Вы указывали в первом обращении RS-485. К-104 - это контроллер Ethernet. Программа "Телемост" не поддерживает работу через К-104, поскольку на момент ее создания контроллеров К-104 еще не...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 23.11.2022, 15:02
Ответов: 3
Просмотров: 3,733
Автор Yaric
Re: К104-01 считывание регистров

Судя по Вашему описанию - у Вас работает шина CANBUS, но не работает Ethernet.
Проверьте обычный ping.
К-104-01 работает только по TCP - порты и протокол не блокируются брандмауэром?
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 23.11.2022, 14:57
Ответов: 3
Просмотров: 3,807
Автор Yaric
Re: ТЭКОН-17 доступ к архиву

ПО Диалог-17 не предназначено для считывания показаний - только для настройки контроллеров Тэкон-17.
Воспользуйтесь программой Телемост. (https://kreit.ru/program/telemost.rar)
Раздел: Программное Обеспечение 19.01.2021, 09:10
Ответов: 7
Просмотров: 16,905
Автор Yaric
Re: Приложение ИСКРА для Android

Инструкции как таковой нет - это стандартное решение. ИСКРа хранит данные в БД Firebird. С помощью обычного SQL-запроса Вы можете получить любые данные и отобразить их на страничке.
Раздел: Программное Обеспечение 18.12.2020, 10:18
Ответов: 7
Просмотров: 16,905
Автор Yaric
Re: Приложение ИСКРА для Android

Для оповещения Вы можете применить СМС и контроллер К-105. Эта функция есть в серийных изделия, но это уже больше к "железу", а не ПО.

Для отображения текущих параметров можно использовать связку...
Раздел: Программное Обеспечение 21.10.2020, 11:40
Ответов: 7
Просмотров: 16,905
Автор Yaric
Re: Приложение ИСКРА для Android

Такая задача есть в планах.
Учитывайте только диагональ экрана телефона.
Раздел: Программное Обеспечение 28.08.2020, 14:55
Ответов: 7
Просмотров: 16,905
Автор Yaric
Re: Приложение ИСКРА для Android

Здравствуйте.
Планируется поддержка нескольких ОС (в том числе и Андройд) во всех приложениях.

Вы хотите планшет с Монитором Оператора на щит закрепить?
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 01.11.2019, 17:16
Ответов: 1
Просмотров: 10,599
Автор Yaric
Re: К-104 исп. 01 не видит устройства через TTP-20

У Вас прибор находится в режиме "Настройка", в этом режиме производится настройка самого К-104.
Для полноценного функционирования прибора требуется режим "Работа."
Раздел: Настройка 09.08.2019, 18:16
Ответов: 25
Просмотров: 56,085
Автор Yaric
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

О_о Не должно такого быть.
У вас должны звониться 3 с 1 и 2 с 4. Между 3 с 2 и 1 с 4 должно быть сопротивление термометра. При прозвонке отключите клеммы от Тэкона.
На фото с объекта канал Т1...
Раздел: Настройка 09.08.2019, 16:03
Ответов: 25
Просмотров: 56,085
Автор Yaric
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Схема на фото верная.
Канал Т1 обязательно надо закоротить перемычкой.
Хотелось бы увидеть вместе с фото клемм Т-19 и фото контактов термометра.
Какие контакты (у термометра) "звонятся"?
У Вас...
Раздел: Настройка 02.07.2019, 14:30
Ответов: 3
Просмотров: 13,996
Автор Yaric
Re: Текон-19

Позволю себе добавить:
Для ввода компонентного состава газа не требуется выполнять перепрограммирование.
Это штатная операция и выполняется с помощью ПО Телепорт или ИСКРа.