Раздел: Программное Обеспечение 18.04.2019, 20:10
Ответов: 2
Просмотров: 16,699
Автор gae
Re: Считывание часового архива

Ваша ошибка состоит в подстановке значения Imax=1535 вместо глубины архива в сутках D=64.
Прочитайте внимательно сам заголовок пункта Б.5 в процитированном Вами документе. Тогда операция mod64(7047)...
Раздел: Настройка 03.09.2018, 17:07
Ответов: 3
Просмотров: 18,199
Автор gae
Re: Ограничение параметра по двум условиям

Не знаю современного состояния программы Диалог19, позволит ли она выполнить необходимые действия. Может быть, заказать предприятию КРЕЙТ, у которого есть более мощные программы. Но смысл действий...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 24.03.2017, 14:44
Ответов: 6
Просмотров: 23,642
Автор gae
Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71

В ТЭКОН-19 аппаратно-программно реализован счет входных дискретных сигналов любой длительности, от долей миллисекунды (частота до кГц) и хоть до минут (частота до 0), почитайте раздел 2.3.3 РЭ на...
Раздел: Программное Обеспечение 13.03.2017, 09:03
Ответов: 24
Просмотров: 67,759
Автор gae
Re: Принт19 расход пара

Увидев выше ваше утверждение "по факту установлено два датчика: температуры и давления", я написал, что узел учета без датчика, тем или иным способом измеряющего расход, неработоспособен в принципе....
Раздел: Программное Обеспечение 11.03.2017, 16:23
Ответов: 24
Просмотров: 67,759
Автор gae
Re: Принт19 расход пара

Количество тепла в общем случае определяется перемножением массового расхода пара на его энтальпию. зависящую от температуры и давления. Если у вас установлены только датчики температуры и давления,...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 13.09.2016, 06:48
Ответов: 7
Просмотров: 33,068
Автор gae
Re: Подключение ТЭКОН 19

Последняя фраза в ответе operation от 05.09.16 содержит опечатку, пропущена частица "не". Фраза должна читаться так: "Протокол ModBus не предназначен для передачи архивных данных".
Причина...
Раздел: Настройка 21.01.2016, 16:27
Ответов: 6
Просмотров: 25,998
Автор gae
Re: ТЭКОН -17. ТЭКОН-17. Расчет энтальпии ЭН. Расчет тепла ЭН.

У вас неправильно настроены трубопроводы в части описателей датчиков температуры. Прочитайте внимательно "Инструкцию по настройке ТЭКОН-17" (есть на нашем сайте), пункт 2.3.4, особенно подпункт...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 14.01.2016, 17:35
Ответов: 4
Просмотров: 27,684
Автор gae
Re: Тэкон-19 давление газа

Уважаемый Alexx7511 !
Всё гораздо проще: границы в РЭ указаны для АБСОЛЮТНОГО давления, а Вы, по-видимому, говорите об ИЗБЫТОЧНОМ давлении газа 0.5 кгс/см2, что соответствует абсолютному давлению...
Раздел: Настройка 03.12.2015, 07:39
Ответов: 9
Просмотров: 31,598
Автор gae
Re: Ошибка в очереди задач??..

Уважаемый Василий!
Чтобы иметь не только текущие и интегральные значения, могу посоветовать вот что. Во всех стандартных очередях задач имеются алгоритмы усреднения (температуры, давления) и...
Раздел: Настройка 01.12.2015, 18:21
Ответов: 9
Просмотров: 31,598
Автор gae
Re: Ошибка в очереди задач??..

Уважаемый Василий!
Хотя я с фирмы уже ушел на пенсию, увидел Ваш вопрос и счел своим долгом ответить на претензии насчет "одинаковых номеров параметров". Дело в том, что это именно принцип работы...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 15.07.2015, 21:47
Ответов: 3
Просмотров: 29,142
Автор gae
Re: Проблема после замены БП

Если Вы используете какую-либо стандартную очередь задач из нашей библиотеки, под Тисп обычно понимается "время исправной работы", под Тнеисп - время неисправной работы. Общий признак, управляющий...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 13.03.2015, 12:31
Ответов: 6
Просмотров: 25,120
Автор gae
Re: Тэкон 19_02м

Вы можете официально обратиться на наше предприятие для разработки конкретной очереди задач под Ваши данные. Тогда точно получите качественный, правильно работающий продукт.
Координаты менеджеров и...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 13.03.2015, 09:03
Ответов: 6
Просмотров: 25,120
Автор gae
Re: Тэкон 19_02м

Как известно, при учете природного газа газовикам требуется вычислять и накапливать объемный расход газа, приведенный к нормальным условиям (Н.У.), масса его не требуется. Если используется датчик...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 01.03.2015, 16:22
Ответов: 27
Проблема ТЭКОН-19
Просмотров: 99,401
Автор gae
Re: ТЭКОН-19

Если речь идет о числоимпульсных или частотных датчиках расхода, их обрыв вообще никак не контролируется. Аналоговые датчики, например, термометры сопротивления или токовые датчики давления,...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 12.02.2015, 17:56
Ответов: 27
Проблема ТЭКОН-19
Просмотров: 99,401
Автор gae
Re: ТЭКОН-19

Еще вопрос - через какой интерфейс Вы обмениваетесь Телепортом с ТЭКОН? У Вас случайно не подцеплен постоянно кабель связи к технологическому интерфейсу RS-232? Дело в том, что в момент включения...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 12.02.2015, 17:01
Ответов: 27
Проблема ТЭКОН-19
Просмотров: 99,401
Автор gae
Re: ТЭКОН-19

Для Ивана.
1. Вообще-то сама очередь задач хранится в постоянной памяти, от блока питания никак не зависит, и "слететь" при его замене никак не может, если Вы не сожгли прибор. В "старых" ТЭКОН-19...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 15.12.2014, 15:38
Ответов: 1
Просмотров: 21,939
Автор gae
Re: Циферблат ТЭКОН 19Б ничего не отображает

Автор получил консультацию по телефону.
Раздел: Настройка 10.12.2014, 20:02
Ответов: 2
Просмотров: 25,740
Автор gae
Re: Алгоритм вкл/откл оборудования

Ну, хорошо, по Вашему методу Вы кому-то будете сообщать по шине CAN об изменении битового параметра. А кто такой этот "кто-то", как он будет расшифровывать принятые посылки и что потом с ними делать?...
Раздел: Разное 19.11.2014, 17:36
Ответов: 8
Просмотров: 44,434
Автор gae
Re: Объем данных

Объем информации при чтении часовых архивов невелик, можете посчитать сами.
Любой параметр с плавающей запятой занимает 4 байта. В сутках 24 часа, т.е. получается 24*4=96 байт на сутки. Часовые...
Раздел: Настройка 30.10.2014, 15:01
Ответов: 3
Просмотров: 22,646
Автор gae
Re: Тэкон_vs_РИ-97

Если на флэшке уже имеется данный архив, считанный ранее, пульт только дочитывает его с последней даты до текущей.
Однако программа "Принт-19" является бесплатной, выполняет простейшие операции и не...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 23.10.2014, 19:57
Ответов: 7
Просмотров: 36,294
Автор gae
Re: Внимание! Проблема в приемке Тэкон-19!

Различные балансы - это функция верхнего уровня, а не ТЭКОН.
Насчет затруднений - новые требования всегда затруднительны, тем более приборов в эксплуатации уже многие тысячи. Будут категорические...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 23.10.2014, 19:45
Ответов: 7
Просмотров: 36,294
Автор gae
Re: Внимание! Проблема в приемке Тэкон-19!

Подсчет времени исправной/неисправной работы с архивированием и сейчас входит во все стандартные очереди задач нашей библиотеки.
В БД ТЭКОН-19 есть алгоритмы определения максимума и минимума...
Раздел: Настройка 14.10.2014, 13:59
Ответов: 3
Просмотров: 25,885
Автор gae
Re: Узел учета Сжатый воздух

Увы, Вы невнимательно прочитали документацию на ТЭКОН-19, когда решили применить его для учета сжатого воздуха на трубке Annubar.
Проблема не в программе Диалог19, а составе алгоритмов...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 10.10.2014, 13:46
Ответов: 3
Просмотров: 26,805
Автор gae
Re: Измерение расхода

"С датчика", измеряющего объемный расход, Вы массовый расход не увидите нигде, его можно только вычислить в ТЭКОН по объемному расходу с датчика, температуре и давлению среды.
Если очередь задач...
Раздел: Настройка 09.09.2014, 15:10
Ответов: 3
Просмотров: 24,363
Автор gae
Re: "Деление на 1000 в Тэкон"

Посмотрел Вашу очередь. В алгоритме деления номер 19 Вы поделили параметр 8083 на параметр 8117 (возможно, он и равен 1000, но файл значений *.mnp Вы не прислали), получили параметр 8114. Он и...