Вернуться   Форум КРЕЙТ > Поиск по форуму

Показано с 1 по 25 из 25.
На поиск затрачено 0.01 сек.
Поиск: Сообщения от: daggets
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 24.03.2017, 18:35
Ответов: 6
Просмотров: 23,642
Автор daggets
Thumbs up Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71

Всем Спасибо !
Был и остается дребезг контактов на датчике конечного положения клапана, выявился только после подключения осциллографа !!! Включение фильтра не решает проблемы:( .
Чисто пожелание...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 23.03.2017, 19:37
Ответов: 6
Просмотров: 23,642
Автор daggets
Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71

Суть вот в чем: нужно просчитать количество открытий дозирующего клапана. Клапан остается отрытым от 700 до 3000 мс, одно его открытие ТЭКОН считает от 3 до 7 импульсов (я так понял что это зависит...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 23.03.2017, 15:57
Ответов: 6
Просмотров: 23,642
Автор daggets
проверено Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71

Как выделить положительный фронт импульса в ТЭКОН ? Почему не реализованы алгоритмы счетчиков?
Раздел: Программное Обеспечение 20.12.2016, 01:41
Ответов: 1
Просмотров: 15,351
Автор daggets
проверено Чем программить МУ-71???

На диске в комплекте поставки отсутствует какое либо описание или ссылки на программный продукт для работы с МУ71.
Раздел: Настройка 31.08.2016, 10:42
Ответов: 13
Просмотров: 45,436
Автор daggets
Smile Re: УСП-78 Modbus

Проверьте настройки порта. страницы 2-10, 2-11, 2-12

http://http://www.moxa.ru/files/manuals_USB/uport_1100_series_user_s_manual_e8_0.pdf
Раздел: Настройка 30.08.2016, 15:46
Ответов: 13
Просмотров: 45,436
Автор daggets
Smile Re: УСП-78 Modbus

1. Какого исполнения УСП.
2. По какому интерфейсу вы его опрашиваете.

Подобного рода ошибка возникает, когда ModBus "сидит" на RS485 интерфейсе а ты его опрашиваешь RS232 интерфейсом и наоборот.
Раздел: Настройка 22.08.2016, 12:48
Ответов: 13
Просмотров: 45,436
Автор daggets
Post Re: УСП-78 Modbus

Адресацию в modbus параметрах, используйте типизированную вместо стандартной, и начните с "0" (нулевого адреса) типа: 0,2,4,6, и т.д.
Раздел: Настройка 19.08.2016, 15:44
Ответов: 13
Просмотров: 45,436
Автор daggets
Re: УСП-78 Modbus

Настройки сделанные утилитой prUSP78.exe можете представить ?
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 11.08.2016, 15:48
Ответов: 9
Просмотров: 40,256
Автор daggets
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 11.08.2016, 12:28
Ответов: 9
Просмотров: 40,256
Автор daggets
Re: К104+функции на запись 5 (0x05) и 16 (0x10)

Не думаю. Я всего лишь хочу обратить внимание разработчика (производителя) на возникшую проблему !


Согласен ! Но у определенных энергоресурсов есть изменяющиеся физико-химические показатели...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 11.08.2016, 11:44
Ответов: 9
Просмотров: 40,256
Автор daggets
Re: К104+функции на запись 5 (0x05) и 16 (0x10)

Считаю вопрос не корректным.

Тут вы правы ! Я не только звонил но и приезжал в ИВП "Крейт" задавал конкретный вопрос: контроллер К104-01 в полном объеме поддерживает функционал ModBus`а был...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 09.08.2016, 10:52
Ответов: 9
Просмотров: 40,256
Автор daggets
Angry Re: К104+функции на запись 5 (0x05) и 16 (0x10)

ПЛОХО !!! Почему об этом ни указано ни РЭ не на сайте. Что значит для чего нужен, а как еще управлять удаленными объектами построенных на ваших приборах ??????

Добавлено через 10 минут


В УСП...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 08.08.2016, 10:31
Ответов: 9
Просмотров: 40,256
Автор daggets
проверено К104+функции на запись 5 (0x05) и 16 (0x10)

Здравствуйте !
При попытке записи значений типа REAL (6 (0x06)) или BOOL (5 (0x05)) в МУ-71-03 и Т19-06 через К104-01 контроллер возвращает ошибку "функция недействительная" в РЭ нет ни где описания...
Раздел: Программное Обеспечение 19.04.2016, 12:44
Ответов: 11
Просмотров: 42,909
Автор daggets
Arrow Re: Ведущий/Ведомый

1. Телепортом считайте очередь задач с параметрами с приборов с которыми планируете работать. (меню>модуль>автоматическое сохранение/восстановление информации из модуля)
2. Диалогом-19 открываете...
Раздел: Программное Обеспечение 21.03.2016, 19:23
Ответов: 7
Просмотров: 24,881
Автор daggets
Re: Архив событий пользователя в ИСКРе

Задача решена, обновлением минитехнолога, и добавлением текста обратного сообщения=0 в "Сообщения при возникновении события" в описании "Архива событий".
Спасибо ong[at]kreit.ru !
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 21.03.2016, 19:13
Ответов: 6
Просмотров: 32,860
Автор daggets
Lightbulb Re: Подключение Тэкон и Искра

Можно
1 вариант телепортом, необходимо включить циклический опрос, требуемого для просмотра параметра.
2 вариант через ОРС сервер Крейт в SCADA вывести, но это довольно сомнительная затея.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 21.03.2016, 11:39
Ответов: 6
Просмотров: 32,860
Автор daggets
Lightbulb Re: Подключение Тэкон и Искра

1. В IB_Manager Контроллеры=>Серверы опроса=>Сервер адаптера Etrhernet=>Добавить описание сервера (имя любое)=>Сохранить в базе.
2.Контроллеры=>Описание контроллеровов=>Добавить описание контроллера...
Раздел: Программное Обеспечение 11.03.2016, 13:49
Ответов: 7
Просмотров: 24,881
Автор daggets
Re: Архив событий пользователя в ИСКРе

Здравствуйте !
Как дела с решением нашей проблемы ?
Раздел: Программное Обеспечение 11.03.2016, 13:46
Ответов: 14
Просмотров: 58,197
Автор daggets
Re: Отваливается база FireBird Искра.

Работает и под Windows 8.1 и под 10, без проблем со всеми серверами опроса !!! Установка согласно прилагаемой инструкции и под администратором.
Раздел: Программное Обеспечение 01.03.2016, 11:28
Ответов: 7
Просмотров: 24,881
Автор daggets
Раздел: Программное Обеспечение 29.02.2016, 13:10
Ответов: 7
Просмотров: 24,881
Автор daggets
Re: Архив событий пользователя в ИСКРе

Спасибо !
Вопрос №2:
при формировании отчета архив событий пользователя в окне отчета идет повторение текущих событий в каждом цикле контроллера. Как "заставить" этот алгоритм хранить и...
Раздел: Программное Обеспечение 26.02.2016, 18:20
Ответов: 7
Просмотров: 24,881
Автор daggets
проверено Архив событий пользователя в ИСКРе

Действие:
Алгоритм "Объединение 32 бит в один параметр" выходной параметр (байты 0,1,2,3) ложим в алгоритм "Архив событий пользователя" [проверяемый параметр].
Вопрос:
как отобразить этот...
Раздел: Настройка 01.12.2015, 17:35
Ответов: 4
Просмотров: 24,257
Автор daggets
Post Re: Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex

За два года экспериментов с передачей информации на верхний уровень от контроллеров ТЭКОН, не в ИСКРу, пришел к выводу, что ОРС не доработан, поддерживаю пользователя Kazam...
Раздел: Настройка 27.03.2014, 12:22
Ответов: 4
Просмотров: 24,257
Автор daggets
Re: Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex

Спасибо ! Попробую отпишусь .
Раздел: Настройка 24.03.2014, 19:36
Ответов: 4
Просмотров: 24,257
Автор daggets
проверено Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex

Есть САУ АГРС построенная на ТЭКОН-19, состоящая из 19 модулей, обмен с верхним уровнем организован c помощью ОРС Крейт, SCADA выбрана WinCCflex через модуль К-104 Ethernet. САУ работает без...
Показано с 1 по 25 из 25.

 
Быстрый переход

Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06302 секунды с 9 запросами