Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Контроллеры ТЭКОН (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Тэкон-19 не видит импульсы расходомеров (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=766)

PiliC 21.12.2015 09:08

Тэкон-19 не видит импульсы расходомеров
 
Доброго времени суток. Имеем 2 Тэкона 19-06М и они не видят импульсы расходомеров Метран-300ПР и ВСТ импульсный. Вроде в программе Диалог описываем эти входы нормально, как я думаю, на основе базовых алгоритмов.
Смотрел в программе Телепорт состояние входов с цикличным опросом вычислителя и замкнутых перемычкой входов F... показывает 0 (я так понимаю это простые дискретные входы), дык вот, может где-то надо ещё настраивать эти входы кроме как в Диалог19 в 2х пунктах при создании алгоритма или оба вычислителя не исправны (в чём я сомневаюсь), а может что-то делаю не так?

Василий 21.12.2015 09:27

Re: Тэкон-19 не видит импульсы расходомеров
 
Питание ЧИ- входов (контакты 23- 24) на Тэконе запитали?

PiliC 22.12.2015 08:45

Re: Тэкон-19 не видит импульсы расходомеров
 
Цитата:

Питание ЧИ- входов (контакты 23- 24) на Тэконе запитали?
Подсказка ваша пошла на пользу, да, вход Uпд (35, 36) не был запитан, даже в проекте небыло этого питания. А инструкция не совсем привычно реализована для меня и по этому не сразу обратил внимание на этот вход.
Большое спасибо. Всё заработало.