Тэкон-19 не видит импульсы расходомеров
Доброго времени суток. Имеем 2 Тэкона 19-06М и они не видят импульсы расходомеров Метран-300ПР и ВСТ импульсный. Вроде в программе Диалог описываем эти входы нормально, как я думаю, на основе базовых алгоритмов.
Смотрел в программе Телепорт состояние входов с цикличным опросом вычислителя и замкнутых перемычкой входов F... показывает 0 (я так понимаю это простые дискретные входы), дык вот, может где-то надо ещё настраивать эти входы кроме как в Диалог19 в 2х пунктах при создании алгоритма или оба вычислителя не исправны (в чём я сомневаюсь), а может что-то делаю не так? |
Re: Тэкон-19 не видит импульсы расходомеров
Питание ЧИ- входов (контакты 23- 24) на Тэконе запитали?
|
Re: Тэкон-19 не видит импульсы расходомеров
Цитата:
Большое спасибо. Всё заработало. |