Тимофей 02.11.2015 21:07

Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б
 
Здравствуйте!
В квартире установлен ТЕКОН-19Б для учёта потребления воды, теплоты (теплосчётчик) и электричества. Пытаюсь разобраться с принципом работы датчиков, так как уже несколько раз система выходила из под контроля, а вызов специалиста проблематичен.
От застройщика в качестве прибора учёта э/э был установлен счётчик Энергомера СЕ101 (однотарифный), его импульсный выход был подключен к импульсному входу ТЕКОН-19Б. Но электросчётчик вышел из строя и я купил новый двухтарифный счётчик Энергомера СЕ 102М, у которого тоже есть импульсный выход (в инструкциях эксплуатации выше названных счётчиков относительно импульсного выхода написано всё одно и тоже, при этом съём импульсов предполагает подачу на импульсный выход напряжения +24В через токоограничивающий резистор, в итоге на выходе имеются прямоугольные импульсы с амплитудой питающего напряжения. однако , ТЕКОН-19Б был подключён просто к импульсному выходу счётчика без всяких доп. источников питания и всё работало!). Подключили мы с сотрудником одной фирмы, занимающейся ТЕКОНами импульсный выход нового счётчика э/э к ТЕКОНу и вот не работает!!
Много букв написал, собственно в чём вопрос: какого вида импульсы учитывает (считает) ТЕКОН на своём импульсном входе? Вот у счётчиков воды там геркон в цепи, т.е. ТЕКОН по факту считает импульсы замыкания-размыкания контактов, т.е. сам ТЕКОН подаёт ток в цепь и считает импульсы (верно?). А как в случае с импульсными выходами электросчётчика? Судя по инструкции там у электросчётчика транзистор с открытым коллектором на выходе, правильно ли я понимаю, что можно просто без всяких доп. источников питания подключить вход ТЕКОНа к выходу электросчётчика и должно работать (работало ведь!)?
Какого рода (вида если угодно) импульс нужен для учёта ТЕКОНом?

Aleksandr 05.11.2015 10:50

Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б
 
Здравствуйте, Тимофей!
Цитата:

что можно просто без всяких доп. источников питания подключить вход ТЭКОНа к выходу электросчётчика и должно работать (работало ведь!)?
Именно так, должно работать. Мы лично проводили такого рода тест на счетчиках СЕ301, основным отличием между счетчиками является кол-во. фаз.

Василий 05.11.2015 15:55

Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б
 
полярность менять не пробовали?

Добавлено через 4 минуты

и еще, что значит "не работает" ? импульс с э/счетчика приходит не мгновенно сразу после после подключения, а лишь когда через него "прошло" определенно кол-во э/энергии, равное весу импульса.

Тимофей 06.11.2015 09:27

Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б
 
Да, всё разобрался. Проблема была в том,что производитель счётчика перепутал полярность на корпусе электросчётчика.
Василий, да, безусловно импульс формируется не сразу, я контролировал по миганию светодиода на счётчике.
Aleksandr, за неверное написание ТЭКОН извините, даже неудобно как-то стало:), это я понаписал от слова "тепло".

ЗЫ: Как оказалось, на счётчиках воды схема не "сухой контакт", а похоже тоже открытый коллектор, так что там тоже полярность важна.

Ещё такой вопрос: для "прибавления" показаний ТЭКОНа (с целью устранить рассогласование с показаниями счётчиков, образовавшиеся в период неработы ТЭКОН), я взял кусочек провода и замкнул 4-5 раз импульсный вход ТЭКОНа, предназначенный для подключения счётчика воды, в результате показания увеличились не на несколько сотых кубометра, а на 1 кубометр. Почему так получилось? Имеет значение частота и длительность приложенных импульсов?

Aleksandr 06.11.2015 09:49

Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б
 
Здравствуйте, Тимофей!

В ТЭКОН реализован «антидребезг», ограничивающий частоту равную 100 Гц. Сомневаюсь, что замыкая проводком, Вы сумеете сформировать одиночные импульсы.

Цитата:

Aleksandr, за неверное написание ТЭКОН извините, даже неудобно как-то стало, это я понаписал от слова "тепло".
Пустяки :)

Тимофей 06.11.2015 22:09

Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б
 
Цитата:

Сообщение от Aleksandr (Сообщение 2059)
Здравствуйте, Тимофей!
В ТЭКОН реализован «антидребезг», ограничивающий частоту равную 100 Гц. Сомневаюсь, что замыкая проводком, Вы сумеете сформировать одиночные импульсы.

Тем не менее почему-то показания перескочили вперёд на 1 кубометр, хотя я замкунул контакты максимум 5 раз.

Василий 09.11.2015 08:56

Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б
 
на 1м3 увеличился интегральный расход ? а чему равен вес импульса в/счетчика?

Тимофей 09.11.2015 23:50

Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б
 
Да, интеграл по ХВС "перепрыгнул" на 1 куб вперёд.
Вес импульса счётчика порядка 10л/имп., точнее сказать не могу, надо смотреть на объекте.