Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Контроллеры ТЭКОН (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Текон-17 коэф-ц 1.24 вместо 3.4 (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=581)

igor197475 07.12.2012 11:33

Текон-17 коэф-ц 1.24 вместо 3.4
 
Доброго времени суток.
Имеется в эксплуатации тэкон 17...знаком с ним мало...(так как его обслуживанием до нынешнего времени занимались другие люди)...теперь его работа -моя забота.
Суть проблемы
Согласно распечаток 2008 года K=Gн\Gp...было равным 3.4-3.7
На сегодняшний день К=1.24-1.28...при этом никаких изменений контролируемых им параметров\оборудования не произошло.
В распечатке 0.27 давления газа..но это бы подходило если измерять в МРа....а надпись в графе распечатки в кгс\см2
Вопрос...что повлияло на резкое снижение коэф-та?
Какие параметры посмотреть... проверить... исправить?
2008 год Gн-8568...Gр-2500
2012 год Gн-1411...Gр-1120

igor197475 18.12.2012 14:39

Re: Текон-17 коэф-ц 1.24 вместо 3.4
 
Не укого такой проблемы не возникало?...это мне так несказанно повезло:)

Yaric 22.12.2012 21:22

Re: Текон-17 коэф-ц 1.24 вместо 3.4
 
Здравствуйте.
В контроллере Тэкон-17 в принципе нет такого коэффициента. Вы приводите отношение нм3 к м3 ( я так понял). Приведите пожалуйста все данные (среда, давление, температура).

igor197475 25.12.2012 09:04

Re: Текон-17 коэф-ц 1.24 вместо 3.4
 
Спасибо за ответ..да я приводил соотношение..Вы правильно поняли.
Контролируемая среда-газ.
Давление- 0.21-0.23 МПа. (бывает выше до 0.28 МПа)...нестабильно.
Температура +8гр....плавает в зависимости от уличной температуры.

Yaric 26.12.2012 07:49

Re: Текон-17 коэф-ц 1.24 вместо 3.4
 
Пришлите пожалуйста полные данные в таком формате:
Дата Расход(нм3) Расход(м3) Температура(С) Давление (мПа) Время испр. работы(ч).
Желательно еще условно-постоянные величины за указываемые периоды.

igor197475 28.12.2012 14:02

Re: Текон-17 коэф-ц 1.24 вместо 3.4
 
Спасибо за участие в проблеме.
Данные пришлю только после праздников (раньше не попаду на котельную).
С Уважением Игорь.

Dmitriy 01.08.2016 15:40

Re: Текон-17 коэф-ц 1.24 вместо 3.4
 
Всегда пожалуйста.


Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.5.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.03852 секунды с 9 запросами