Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Контроллеры ТЭКОН (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Тэкон-19 и Метран (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=729)

acv54 12.04.2015 14:36

Тэкон-19 и Метран
 
Добрый день.
На одном из объектов установлен Тэкон-19 и четыре, подключенных к нему расходомера Метран 370. На Вашем предприятии Тэкон был запрограммирован. При монтаже на объекте оказалось, что весы импульсов, заложенных в Тэконе не совпадают с весами импульсов Метранов. С помощью панели оператора я смог изменить вес импульса расходомеров подающего и обратного трубопроводов. Вес импульса расходомеров подпиточного трубопровода и трубопровода ХВС 0.00001 м3, тогда как в панели минимально возможный вес импульса 0.0001 м3.
Подскажите, как выйти из данной ситуации?

Василий 12.04.2015 18:39

Re: Тэкон-19 и Метран
 
Выходной сигнал эл/магнитных расходомеров "Метра-370" не число-импульсный; а частотно-импульсный, масштабируемый в диапазоне частот 0..10kHz (см. пункт 1.2.7 документа СПГК.5236.000.00 РЭ версия 3.0)
Т.о., при программировании контроллера "Тэкон" входной канал расхода д.б. сконфигурирован не как ЧИ, а частотный.
Можно и дальше продолжать "представлять" выходную частоту расходомера через вес импульса, но для этого нужно изменять в меньшую сторону масштабирование в электронном блоке расходомера, например с 1000Гц до 100Гц. Но это, по моему мнению, не совсем грамотно.


Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.6.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot