Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Интерфейсы, построение сетей (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=10)
-   -   K-104. Нет связи по CAN (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=625)

beetlehead 28.05.2013 17:43

K-104. Нет связи по CAN
 
На объекте установлен шкаф учета тепла с несколькими устройствами ТЭКОН-19. Устройства настроены другой организацией и работают. Передо мной поставлена задача показывать расходы с этих приборов на СКАДА системе (сервер и 3 операторские станции). Для этого планируется использовать К-104.
Контроллер я оставил с заводскими настройками и подсоединил его к шине CAN вместе с тэконами. Адреса Тэконов с 01 до 10 подряд, если верить менюхам на модулях.
Захожу в программу Телепорт и делаю "Автоматический поиск модулей"
В результате вижу исключительно сам прибор К-104 и больше ничего.
На приборе мигают индикаторы LAN и все. Индикаторы CAN не реагируют
Как заставить К-104 видеть шину CAN? Нужно ли дополнительно как-то что-то параметрировать?
P.S. Пробовал оставлять на шине только одно устройство и все возможные комбинации перемычек. Пока без результатов, соответственно до СКАДы еще далеко

Yaric 30.05.2013 07:36

Re: K-104. Нет связи по CAN
 
На контроллере К-104 необходимо настроить скорость и сетевой адрес по шине CAN. Скорость должна совпадать на всех устройствах, сетевые номера наоборот все разные. Перемычки (TRM) установить на крайних модулях шины.


Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.03623 секунды с 10 запросами