Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Настройка (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=7)
-   -   ТЭКОН19-05M проблема плотности (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=856)

Igor 11.04.2017 15:43

ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Вложений: 2
Доброе время суток!
На заводе 4 ТЭКОН-19 05М исполнения.:)
Прошли пусконаладочные работы. все как бы работает.
Необходимо изменить плотность газа в контроллере ТЭКОН19....
есть программа ТП20 ...есть база данных с диска BD-Т20 (папки Alg, Mod, Task,User).
Тэконы для учета природного газа.
Подключение к ТЭКОНУ по адаптеру Т20RS232-USB осуществляется отлично.
Считываем параметры для расчета...(0301, 0307 и др.)------отлично
Считываем основное меню - (имеются параметры 807C, 8004....8074, 0404, 0402, 0408, 805D и др.
На дисплее ТЭКОНА в меню вижу плотность (0,792) а через Телепорт такие данные в под параметром 8074 не отображаются. (пишет отсутствует в списке параметров модуля.)
Газ на днях подавать должны а как эту плотность поменять неизвестно!????
Подскажите пожалуйста что не так делаем!!!!!?:crying:




Вложение 151

Вложение 152)

Vasyandra 11.04.2017 16:43

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Вам не надо основное меню. Это список данных на отображение самого ТЭКОНа. Вам надо в дереве проекта ТТР20 выбрать параметр расход газа или подобный и там откроются нужные вам данные, доступные для изменения.
Одно уточнение, вы при подключении к ТЭКОНу очередь задач считали?
http://www.picshare.ru/uploads/170411/05VH70TY5d.png

Добавлено через 1 минуту

http://www.picshare.ru/uploads/17041...TY5d_thumb.jpg

как тут картинки вставлять нормально? ))

Igor 12.04.2017 11:37

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Нет. Пока не считывали. Сегодня попробуем.

operation 12.04.2017 15:42

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Здравствуйте.
Выполните подключение к контроллеру, загрузите очередь задач.
Изменения условно постоянных величин происходит непосредственно в алгоритме расчета расхода. Выбираем требуемый параметр - в ячейку напротив параметра указываем значение которое хотите записать, вводим его и нажимаем внизу меню кнопку запись.
В меню выведено отображение параметров, запрограммированных для индикации на экран.



Цитата:

Сообщение от Igor (Сообщение 2720)
Доброе время суток!
На заводе 4 ТЭКОН-19 05М исполнения.:)
Прошли пусконаладочные работы. все как бы работает.
Необходимо изменить плотность газа в контроллере ТЭКОН19....
есть программа ТП20 ...есть база данных с диска BD-Т20 (папки Alg, Mod, Task,User).
Тэконы для учета природного газа.
Подключение к ТЭКОНУ по адаптеру Т20RS232-USB осуществляется отлично.
Считываем параметры для расчета...(0301, 0307 и др.)------отлично
Считываем основное меню - (имеются параметры 807C, 8004....8074, 0404, 0402, 0408, 805D и др.
На дисплее ТЭКОНА в меню вижу плотность (0,792) а через Телепорт такие данные в под параметром 8074 не отображаются. (пишет отсутствует в списке параметров модуля.)
Газ на днях подавать должны а как эту плотность поменять неизвестно!????
Подскажите пожалуйста что не так делаем!!!!!?:crying:
Вложение 151
Вложение 152)


Василий 12.04.2017 17:45

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
какие требовательные поставщики газа стали. недалек тот день, когда потребуют от потребителей повсеместной установки контроллеров, позволяющих осуществлять удаленную, централизованную коррекцию параметров газа)

Vasyandra 12.04.2017 17:49

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
У нас тут инспектор один вообще предложил в качестве сбора данных ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО проводные системы Ethernet. т.к. GSM нестабилен )))

Igor 13.04.2017 11:01

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Цитата:

Сообщение от operation (Сообщение 2724)
Здравствуйте.
Выполните подключение к контроллеру, загрузите очередь задач.
Изменения условно постоянных величин происходит непосредственно в алгоритме расчета расхода. Выбираем требуемый параметр - в ячейку напротив параметра указываем значение которое хотите записать, вводим его и нажимаем внизу меню кнопку запись.
В меню выведено отображение параметров, запрограммированных для индикации на экран.

Как загрузить эту очередь задач????...ума не приложу....невижу:( такого пункта нигде((((

Igor 13.04.2017 11:04

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Вложений: 1
Вложение 153
и где же тут очередь задач....???

На фото сверху вижу что есть такие параметры...но подскажите как их открыть?

Igor 13.04.2017 11:21

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Или что-то делаем не так....или одно из двух:D

Добавлено через 2 минуты

Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 2725)
какие требовательные поставщики газа стали. недалек тот день, когда потребуют от потребителей повсеместной установки контроллеров, позволяющих осуществлять удаленную, централизованную коррекцию параметров газа)

У нас такой день начало июня)))
Требуют закупать ИСКРУ и адаптеры для картинки диспетчерам + удаленно изменять плотность газа раз-два в неделю...(поставщики газа требуют)

Igor 13.04.2017 13:44

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Ураааа!! Нашли где очередь задач считывается! :)
К сожалению никакого руководства по конфигурации не нашли путевой.

Единственная проблема ради чего все вершилось - нашли параметры в 0С - Плотность газа.....
Необходимо установить 0,670 кг/м3....при считывании значения отображается 0,814..
Изменяю на необходимую 0,670...Записать....- Записано!
Прочитать...и тут видим снова 0,814 кг/м3.

Получается она расчетная величина...плотномеров то нет на заводе...
Каким образов на других заводах меняют данную величину поделитесь кто знает пожалуйста???

Необходимо менять плотность газа, которая почему-то не меняется на заданную нам величину?!:crying:

Vasyandra 13.04.2017 13:45

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Когда подключаетесь к ТЭКОНу через поиск внизу есть кнопка "Очередь задач".
Выделяете нужный ТЭКОН и жмете кнопку. Данные считываются.
Далее нажимаете "Выход" и в окне программы отображаются считанные данные.
http://www.picshare.ru/uploads/170413/E38LUSxyy2.png
http://www.picshare.ru/uploads/170413/9unj1K0MA1.png

Igor 13.04.2017 13:49

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Спасибо! Уже сделали так) Очередь нашлась...

Vasyandra 13.04.2017 13:54

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
А по питанию перезагружали?

Добавлено через 1 минуту

Меняете "Плотность в нормальных условиях, кг/м3" ?

Igor 13.04.2017 14:00

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Меняем в разделе параметров 0С очереди задач Плотность в нормальных условиях, кг/м3

Неет :( не перезагружали ТЭКОН.
Получается надо скинуть питание с него и снова включить после всех программных монипуляций?

Vasyandra 13.04.2017 14:10

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Проверил на тэконе, все работает, меняется.

http://www.picshare.ru/uploads/170413/Apky7k0PV4.png

Василий 14.04.2017 10:20

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Цитата:

Сообщение от Igor (Сообщение 2731)
Ураааа!! Нашли где очередь задач считывается! :)
К сожалению никакого руководства по конфигурации не нашли путевой.
Единственная проблема ради чего все вершилось - нашли параметры в 0С - Плотность газа.....
Необходимо установить 0,670 кг/м3....при считывании значения отображается 0,814..
Изменяю на необходимую 0,670...Записать....- Записано!
Прочитать...и тут видим снова 0,814 кг/м3.
Получается она расчетная величина...плотномеров то нет на заводе...
Каким образов на других заводах меняют данную величину поделитесь кто знает пожалуйста???
Необходимо менять плотность газа, которая почему-то не меняется на заданную нам величину?!:crying:

плотномеров нет ни у кого) у вас текон случаем не запаролен?

Igor 14.04.2017 10:50

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Вложений: 2
Пароля нет. Тэконов 4 шт. и у всех так ...
почему отличие от картинок скриншотов все же есть которые у меня в меню и представленные выше.

Необходимые параметры в двух областях 0С (азот и СО2 - они меняются) и 1С (плотность стандартная - после изменения возвращается)
Вычислил что на плотность оказывают параметры находящиеся в 0С (меняли азот и СО2 - показания плотности сразу менялись).
Также у нас почему то - 1С Расч расх газа с задаными харрактеристика мощн датч расхода...
хотя мне говорили что закупались как природный газ.....хм..вот это странно то.:wondering:

Может у кого тоже так??? Как плотность изменяете???
Вложение 154
Вложение 155

Igor 14.04.2017 10:52

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Цитата:

Сообщение от Igor (Сообщение 2739)
Пароля нет. Тэконов 4 шт. и у всех так ...
почему отличие от картинок скриншотов все же есть которые у меня в меню и представленные выше.
Необходимые параметры в двух областях 0С (азот и СО2 - они меняются) и 1С (плотность стандартная - после изменения возвращается)
Вычислил что на плотность оказывают параметры находящиеся в 0С (меняли азот и СО2 - показания плотности сразу менялись).
Также у нас почему то - 1С Расч расх газа с задаными харрактеристика мощн датч расхода...
хотя мне говорили что закупались как природный газ.....хм..вот это странно то.:wondering:
Может у кого тоже так??? Как плотность изменяете???
Вложение 154
Вложение 155

Скриншоты сделал удаленно от Тэконов Загрузил очередь с диска... поэтому нет значений

Василий 14.04.2017 14:38

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Цитата:

Сообщение от Igor (Сообщение 2739)
Пароля нет. Тэконов 4 шт. и у всех так ...
почему отличие от картинок скриншотов все же есть которые у меня в меню и представленные выше.
Необходимые параметры в двух областях 0С (азот и СО2 - они меняются) и 1С (плотность стандартная - после изменения возвращается)
Вычислил что на плотность оказывают параметры находящиеся в 0С (меняли азот и СО2 - показания плотности сразу менялись).
Также у нас почему то - 1С Расч расх газа с задаными харрактеристика мощн датч расхода...
хотя мне говорили что закупались как природный газ.....хм..вот это странно то.:wondering:
Может у кого тоже так??? Как плотность изменяете???
Вложение 154
Вложение 155

очередь задач выбрана не верно

Igor 14.04.2017 14:42

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 2741)
очередь задач выбрана не верно

Поясните что значит неверно?
Данные вчера считаны с ТЭКОНА-19 05М. Сохранил файл на диск.

Сегодня просто автономно загрузил его чтобы параметры все посмотреть и сделать скриншоты. Значений естественно нет потому-что офлайн.

Как правильно выбрать очередь тогда???:itwasntme:

Igor 14.04.2017 14:47

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Вложений: 1
Вот файл очереди одного из тэконов... Вложение 156

Igor 14.04.2017 15:56

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
ВСЕМ СПАСИБО!
Разобрались...
Параметр плотности газа при использовании очереди учета газа по заданным характеристикам формируется за счет других параметров