Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Настройка (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Проблема Телепорт не видит ТЭКОН-19Б через к-104 Ethernet (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=813)

Vladblok 04.08.2016 15:01

Телепорт не видит ТЭКОН-19Б через к-104 Ethernet
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла проблема по установке связи с Текон-19Б через контроллер Ethernet К-104. Текон-19 подключен к контроллеру К-104 по шине CAN BUS.
Программой Телепорт виден только контроллер К-104 с сетевым номером КЭН-БАС 00 и адаптер кэн-бас Аи-88 с сетевым номером КЭН 02. Расстояние между ТЭКОН-19Б и К-104 не более полуметра. Настройки ТЭКОН-19Б сет номер М-бас 01, описание М-бас 08, скорость М-бас Е800(1200). Такие же установлены и в АИ-88, кроме адреса, адрес КЭН 02.Пробовал с включенным и выключенным джампером №1 ни в какую. ТЭКОН-19Б Т10.00.91-02. Мб какие-нибудь другие параметры нужны?

operation 04.08.2016 15:52

Re: Телепорт не видит ТЭКОН-19Б через к-104 Ethernet
 
Здравствуйте.
Через программу телепорт заходим в основные настройки АИ-88. Выбираем параметр 0200 "Список номеров M-bus" там указываем запрашиваемый номер Т-19б по MBUS, если несколько контроллеров, (нажимаем правой кнопкой на параметре и выбираем "отобразить индексные параметры"), указываем все контроллеры подключенные к шине MBUS.
Джамперы на контроллере К-104 переведите в режим "работа". Также в настройках К-104 пропишите время ожидания 500мс.

Цитата:

Сообщение от Vladblok (Сообщение 2402)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла проблема по установке связи с Текон-19Б через контроллер Ethernet К-104. Текон-19 подключен к контроллеру К-104 по шине CAN BUS.
Программой Телепорт виден только контроллер К-104 с сетевым номером КЭН-БАС 00 и адаптер кэн-бас Аи-88 с сетевым номером КЭН 02. Расстояние между ТЭКОН-19Б и К-104 не более полуметра. Настройки ТЭКОН-19Б сет номер М-бас 01, описание М-бас 08, скорость М-бас Е800(1200). Такие же установлены и в АИ-88, кроме адреса, адрес КЭН 02.Пробовал с включенным и выключенным джампером №1 ни в какую. ТЭКОН-19Б Т10.00.91-02. Мб какие-нибудь другие параметры нужны?


Vladblok 04.08.2016 16:12

Re: Телепорт не видит ТЭКОН-19Б через к-104 Ethernet
 
Спасибо большое! Проблема с временем ожидания была...

Добавлено через 12 минут

Еще интересует вопрос. Сейчас параметр 0200 "Список номеров M-bus" у меня 15, начиная с 0-го индексов это максимум или можно их добавить?

Dmitriy 05.08.2016 07:38

Re: Телепорт не видит ТЭКОН-19Б через к-104 Ethernet
 
Добрый день. Будьте любезны следовать формуле 1 вопрос = 1 тема. Мы всегда рады оказать техническую консультацию, по этому если ваш вопрос актуален - создайте пожалуйста для него новую тему в нужном разделе.


Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.0.15
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot