Иван 26.10.2017 15:08

Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
 
Доброго времени суток. Имеется пара контроллеров связи К-105 тип 06С4. При попытке авторизации, в логах сервера опроса появляется такое сообщение:

# 12:58:06:972 : 213.151.1.115 (05C0) <<68 08 08 68 41 FF 1B 01 C4 06 03 03 2C 16 ncl=-1 ncl_O=0
# 12:58:06:972 : получено СООБЩЕНИЕ об авторизации : Ip-адрес 213.151.1.115 порт 05C0 модуль 06C4 зав номер 0303 сетевой номер 01 List_28.count=13
# 12:58:06:987 : Данный адаптер отсутствует в списке
# 12:58:10:987 :
# 12:58:10:987 : сбросили запрос i=9 kolp=2

Ага, возможно, я его не правильно описал в Менеджере. Сверяю его описание с другими К-105 (* Другие К-105 имеют тип 06С1 ). Идентично все, кроме заводских номеров и типа модуля.

Удаление и новая настройка ни к чему не привели.
Имею ПО версии:
Сервер опроса - 4.29
Менеджер - 4.18

Если решение не найдется, буду думать о замене контроллеров данного типа на другой.
Может быть, у кого-то был подобный случай?

Yaric 26.10.2017 16:50

Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
 
Обновите Базу данных Тэкон-20.
Проверьте заводской номер К-105 в Менеджере с реальным.

Иван 27.10.2017 09:14

Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
 
Вложений: 4
Проверил.
На первом изображении Настройка К-105 в Менеджере и Лог с Сервера опроса.
На втором изображении Основные сведения об изделии (1 МБ фото).
На третьем карта программирования снятая с К-105.
На четвертом версия файла Алгоритма.
Есть еще идеи ? БД выслать не смогу. Даже в сжатом виде, используя IBA, она занимает около 2ГБ.

Василий 27.10.2017 09:18

Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
 
Цитата:

БД выслать не смогу. Даже в сжатом виде, используя IBA, она занимает около 2ГБ
возьмите "чистую" базу и ради эксперимента пропишите в ней опрос "проблемных" 105

Иван 27.10.2017 09:18

Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
 
Немного не понимаю, в паспорте указана версия встроенного ПО - 2, в карте программирования Версия программы - 3.

Yaric 27.11.2017 08:06

Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
 
Вложений: 2
Вы путаете базу данных "Искра" и Базу данных Тэкон-20.
Обновите Базу данных Тэкон-20. Путь к ней указывается при настройке комплекса.
Проверьте настройки К-105 во вкладке "Дополнительно".

Иван 27.11.2017 08:32

Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
 
Вчера, был на семинаре, посвященном в том числе и Программному комплексу "ИСКРа". Поднял вопрос о своей проблеме, в связи с чем получил такой ответ: Необходимо обновить Базу Данных ТЭКОН-20. Обновил.
В Папке BD-T20\ALG находится папка К-105. Самый свежий файл в ней 2016 года.
-После обновления в логах сервера прежняя ошибка. Адаптер отсутствует в списке.
Решил обновить программу для К-105. Предлагает 2 файла, с К-105 конфигуратором и Базой Данных ТЭКОН-20. Ссылка на БД, как я полагаю, ту же, что и у меня уже. А вот с конфигуратором интереснее. Он ставит свою БД, и там, в папке ALG\K-105 файлы уже за 2017 год. Беру, заменяю на более новые ( не только ALG но и MOD, TSK), но результат прежний. Чистую БД с описанным адаптером приложу чуть позже.

Дмитрий 27.11.2017 08:53

Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
 
Вложений: 1
На текущий момент времени актуальная версия БД v.27 Удалите старую базу данных и скачайте новую http://kreit.ru/program/bd-t20.zip. О результате просьба отписаться.

Дмитрий 29.11.2017 08:27

Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
 
У вас в описании адаптера указан номер по CAN шине 00, а запрос об авторизации приходит от модуля с номером 01
Цитата:

получено СООБЩЕНИЕ об авторизации : Ip-адрес xxx.xxx.xxx.xxx порт 870D модуль 06C4 зав номер 0303 сетевой номер 01
Данный адаптер отсутствует в списке

Иван 30.11.2017 09:31

Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
 
Благодарю за помощь. Контроллер в работе.
Очень странно, контроллер связи я проверял, и всякий раз видел нулевой адрес. Будем просто внимательнее. Спасибо.