Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Датчики, первичные преобразователи (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Вопрос Подключение аналогова датчика температуры (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=784)

Виктор 01.03.2016 12:42

Подключение аналогова датчика температуры
 
Есть проектное решение подключить аналоговые датчики температуры к Тэкон-19-05
но в проекте явные ошибки, а в вашем описание на контроллер есть только подключение ТСП, хотя вроде в библиотеке для 05 есть программа тэкон19 для 2t_p_dp_f для учета пр. газа. Подскажите пожалуйста правильную схему расключения датчиков t

operation 02.03.2016 12:54

Re: Подключение аналогова датчика температуры
 
Здравствуйте.
Для подключение аналоговых датчиков температуры воспользуйтесь руководством по эксплуатации на ТЭКОН (стр. 39) "схемы подключения ИП с токовым выходом"

Виктор 02.03.2016 13:54

Re: Подключение аналогова датчика температуры
 
Как подключаются токовые выхода датчиков я знаю но на модификации 19-05 их только 2 и на них я могу подключить только датчик давления и датчик перепада давления, а куда цеплять аналоговые датчики температуры я так и не понял. в Т17 там просто не надо было распаивать перемычку, а здесь как и куда цеплять.

Василий 02.03.2016 14:53

Re: Подключение аналогова датчика температуры
 
У вас преобразователи температуры - термометры сопротивления (типа ТСМ, ТСП..), или масштабируемые (с унифицированным токовым выходом (4..20mA) ??

Добавлено через 41 секунду

р.с. пишите без ошибок)

operation 03.03.2016 08:08

Re: Подключение аналогова датчика температуры
 
Если я Вас правильно понял. ТО у Вас датчики (4-20мА): Давления, перепад, и 2- температуры.
Для таких ситуаций как у Вас существует модуль расширения токовых сигналов (с гальванической развязкой) ТЭКОН-19-11 (исполнения)

Подключить 4 датчика (4-20мА) на один контроллер, у которого 2 входа (4-20мА), не возможно.

Цитата:

Сообщение от Виктор (Сообщение 2189)
Как подключаются токовые выхода датчиков я знаю но на модификации 19-05 их только 2 и на них я могу подключить только датчик давления и датчик перепада давления, а куда цеплять аналоговые датчики температуры я так и не понял. в Т17 там просто не надо было распаивать перемычку, а здесь как и куда цеплять.


Виктор 03.03.2016 08:38

Re: Подключение аналогова датчика температуры
 
Спасибо. Видимо проектировщики ошиблись и не ту модель тэкона применили

Василий 03.03.2016 08:45

Re: Подключение аналогова датчика температуры
 
дело не в этом, вы не выберете Тэкон с 4-мя аналоговыми входами 4..20, не применив модуль расширения. а это уже будет избыточным решением. не проще ли изменить тип ТС ?)