Александр 09.10.2017 12:46

Тэкон 19 перестал видеть датчик температуры
 
Добрый день , Тэкон 19 05м перестал видеть датчик температуры ТСПТ 101 подключен к ко входам Т0, в чем может быть проблема ?( датчик исправен).

Василий 09.10.2017 13:58

Re: Тэкон 19 перестал видеть датчик температуры
 
Как вариант - убрали перемычку с входа Т1 ) Просмотрите с помощью программы ТТР20 входное сопротивление в канале.

operation 10.10.2017 11:43

Re: Тэкон 19 перестал видеть датчик температуры
 
Здравствуйте.
Какое сопротивление приходит на клеммы контроллера ТЭКОН-19?. Какое сопротивление отображает сам прибор (даный параметр может быть выведен в меню, или же при подключении ПК к ТЭКОНу программой телепорт ТТР20 посмотрите значение.


Цитата:

Сообщение от Александр (Сообщение 2823)
Добрый день , Тэкон 19 05м перестал видеть датчик температуры ТСПТ 101 подключен к ко входам Т0, в чем может быть проблема ?( датчик исправен).