Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Датчики, первичные преобразователи (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Подключение массомера promas F80 к контроллеру текон-19 (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=644)

Renat 24.09.2013 11:31

Подключение массомера promas F80 к контроллеру текон-19
 
Добрый день,
Имеется Кориолисовая система измерения массового расхода (массомер) Proline Promass 80 с доступными входами/выходами:
I–OUT (HART): с токовым выходом (HART)
f–OUT с импульсным/частотным выходом
Питание прибора /частота: от 20 до 55 В AC / от 16 до 62 В DC / от 50 до 60 Гц
Их 5 шт.
На индикаторы отображаются массовый расход и сумматор.
Возможно ли данные датчики подключить к контроллеру текона-19 и получить вышеуказанные параметры с 5 ти массомеров непосредственно уже с контроллера?
и Сам контроллер запрограммировать у вашей фирмы?

operation 27.09.2013 13:59

Re: Подключение массомера promas F80 к контроллеру текон-19
 
ТЭКОН-19 измеряет выходные сигналы первичных измерительных преобразователей, подаваемых на измерительный канал: сопротивления (50 – 4000) Ом, силы тока (0 – 5) мА и (0 – 20) мА, числоимпульсные и частотные с частотой следования импульсов (0 – 100) Гц длительностью не менее 4 мс и (0 – 1000) Гц длительностью не менее 50 мкс.