Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Интерфейсы, построение сетей (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=10)
-   -   CAN интерфейс (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=67)

Andrew 06.04.2009 14:13

CAN интерфейс
 
По ценам см. Прайс-лист на программный комплекс ИСКРа

Amigos 18.01.2013 14:52

Re: CAN интерфейс
 
Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Andrew (Сообщение 656)
В ТЭКОН-19 и в АЕ-67 эти резисторы встроены в каждый прибор и чтобы их включить достаточно установить перемычку (джампер), которая находится рядом с клеммой CAN. Обратите внимание что эти терминаторы (перемычки) должны быть установлены только на двух крайних устройствах шины.

Здравствуйте! Скажите а есть ли какие-то правила по расстановке перемычек, если приборы соединены в звезду, а не последовательно, как пример вложил реальную схему одной станции. В ней крайние справа и слева узлы соединены именно так. Расположены эти узлы на расстоянии метра-двух друг от друга (имеется в виду связки Пар Асф. з-д, Кирп. з-д, Росси; и Бажова-Парники; Центр находится на расстоянии 100м от шкафов Парники и Бажова). Шкаф КУТ расположен на расстоянии 300м от остальных.

Konst 22.01.2013 13:37

Re: CAN интерфейс
 
Добрый день.
Схема Вашего объекта очень не тривиальна.
Скорее всего придется искать другие пути объединения разнесенных участков.
1. МГР-84 будет вносить искажения в сигнал CAN. Для такого применения данный модуль не рекомендуется.
2. Из структурной схемы объекта также непонятны расстояния между отдельными участками (даже с учетом Ваших комментариев).
3. Каковы расстояния от клеммника до "Кирп.з-д", "Асф.з-д", "Росси" ? Если 1-2м, то можно проложить кабель не звездой, а последовательно. Хотя пара лучей (но не больше!) длиной в 2м не дадут какого-либо существенного искажения сигнала.
Лучше подумать над соединением отдельных сегментов магистрали не через РС-62, а через адаптеры АИ-80 (CAN-RS-485).
Относительно расстановки терминаторов следует руководствоваться указаниями спецификации CAN. Данный согласующие элементы устанавливаются на самых удаленных точках магистрали (так же как и в RS-485).
Топология типа "звезда" стандартом не предусматривается, только "общая шина". И хотя такие реализации (звезда) иногда работают, однако имеется масса оговорок на длину лучей, скорость передачи, количество единичных нагрузок и т.д. и в общем случае НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ, стабильная работа таких систем не гарантирована.
P.S. В случае возникновения вопросов обращайтесь в отдел внедрения. Руководитель Богданов Ярослав Валерьевич.

Amigos 23.01.2013 08:53

Re: CAN интерфейс
 
Спасибо за развернутый ответ, Konst!
Созвонюсь с Богдановым Ярославом Валерьевичем по поводу 1) МГР-84 будет вносить искажения в сигнал CAN - почему? Стоит МГР-84-2. 2) И хотя такие реализации (звезда) иногда работают, однако имеется масса оговорок на длину лучей, скорость передачи, количество единичных нагрузок и т.д. - где об этих ограничениях можно прочесть?

Pablo 29.01.2013 08:41

Re: CAN интерфейс
 
Стандартом предусматривается, только топология "общая шина" с двумя терминаторами на крайних устройствах. Любые другие реализации (в т.ч. звезда) и упомянутые "оговорки" чисто эмпирические, ни в каких официальных документах не описаны. Все, что Вы делаете в отклонении от стандарта, Вы делаете "на свой страх и риск". Во избежание проблем с запуском системы в эксплуатацию, рекомендую Вам проектировать ее в соответствии со стандартом.


Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.5.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.04299 секунды с 10 запросами