Регистратор РИ-97
Подскажите, можно ли задать период снятия данных с теплосчетчика Тэкон-19 с помощью РИ-97? чтобы каждый раз не снимать все данные, а например, только за последний месяц?
|
Регистратор РИ-97
РИ-97 дочитывает данные с ТЭКОН-19, т.е. если Вы будете считывать данные 1-го числа каждого месяца, то только за предыдущий месяц и будут данные в последнем созданном файле.
Дата последнего считывания хранится в файле spv.bf (KREIT/SYSTEM). Если Вы этот файл удаляете после каждого считывания, то РИ-97 считывает все данные. Если же этот файл присутствует, то данные только дочитываются. |
Регистратор РИ-97
Спасибо за ответ, всё понял.
|
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.0.3.0.100A3.0.10