Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Интерфейсы, построение сетей (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=10)
-   -   К104-01 считывание регистров (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=1019)

ibitsky 22.11.2022 16:46

К104-01 считывание регистров
 
Добрый день.
С помощью программы К-104 Modbus/TCP настроил считывание регистров с ТЭКОН-19. Перевожу в режим работы вижу моргание Tx Rx на шине CAN.
Но тест связи по Modbus не проходит (Нет ответа от устройства(код ошибки 0)).
Также с помощью Modbus Pool нет обмена с K-104-01. Подскажите куда смотреть?

Yaric 23.11.2022 15:02

Re: К104-01 считывание регистров
 
Судя по Вашему описанию - у Вас работает шина CANBUS, но не работает Ethernet.
Проверьте обычный ping.
К-104-01 работает только по TCP - порты и протокол не блокируются брандмауэром?

ibitsky 25.11.2022 12:24

Re: К104-01 считывание регистров
 
Вложений: 3
Добрый день.
Порт не блокируется. Чтение через Настройка ModbusTCP происходит, но Modbus Poll не читает регистры. В итоге надо считывать регистры с WInCC 7.4 через драйвер Modbus TCPIP. Еще не нашел на сайте описание настройки именно К104-01.

operation 28.11.2022 08:19

Re: К104-01 считывание регистров
 
Контроллер К-104 исп.01 несколько лет как снят с производства.
Можете ознакомиться с руководством по эксплуатации на УСП-178, по функционалу они похожи со снятым с производства К-104 исп.01.

Как видно с первого скрин-шота. Контролер К-104 исп.01 запрограммирован и считывает параметры корректно. Как работает сторонние ПО (ModBus Poll) информацией не владеем, так как не являемся его разработчиком.